Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Аварийная вентиляция в цехе по производству муки
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
inick-21
Добрый День

Имеем цех по производству муки V = 5603 м3
Согласно техологич задания возможен аварийный выброс муки с G = 0.1765 кг/с, продолжительностью 120 сек.
ПДК = 4 мг/м3

Формула из Справочника проектировщика под редакцией Староверова.
G - выделения вредного вещества, г/ч
спр - концентрация вредного вещества в приточном воздухе
суд - концентрация вредного вещества в удаляемом воздухе
G = 0.1765 кг/с = 635400 г/ч
L =1000*G/(cу-спр)
L =1000*635400/(4-0) = 158850000 м3/ч

Получается нереальный расход. Может надо учесть 120 сек?
JJJJ
Цитата(inick-21 @ 3.7.2009, 10:23) [snapback]407182[/snapback]
Добрый День

Имеем цех по производству муки V = 5603 м3
Согласно техологич задания возможен аварийный выброс муки с G = 0.1765 кг/с, продолжительностью 120 сек.
ПДК = 4 мг/м3

Формула из Справочника проектировщика под редакцией Староверова.
G - выделения вредного вещества, г/ч
спр - концентрация вредного вещества в приточном воздухе
суд - концентрация вредного вещества в удаляемом воздухе
G = 0.1765 кг/с = 635400 г/ч
L =1000*G/(cу-спр)
L =1000*635400/(4-0) = 158850000 м3/ч

Получается нереальный расход. Может надо учесть 120 сек?

А может что с ПДК не так? 4мг/м3 уж очень мало. А время выброса здесь ни при чем. 120 сек достаточно что бы все рвануло.
inick-21
я так понимаю технолог дал продолжительность выделения 120 сек
JJJJ
Цитата(inick-21 @ 3.7.2009, 11:27) [snapback]407253[/snapback]
я так понимаю технолог дал продолжительность выделения 120 сек

Ключевое слово здесь ПДК. 4мг/м3 - круто для муки.
inick-21
Я так понимаю это костная мука. ПДК мне дали, я его не проверял, думаю он соответствует действительности
Игорь
Эээ, а у Вас получается что за 120 сек. концентрация составит 3780 мг/м3
0,1765(кг/с)*120(с)*1 000 000 = 21180000 мг. При объеме 5603 м3 это как раз 3780 мг/м3.
А в приточном воздухе 0
Тогда по Вашей же формуле получается 168095 м3/ч
А Вы зачем-то удаляете ПДК unsure.gif
Кстати, у пшеничной муки НКПРП 10 г/м3, что значительно больше Вашей концентрации.
ПДК по СанПиН для муки вобще не прописана.
inick-21
Игорь, огромное спасибо, что объяснил! А не подскажешь в какой нормативной литературе есть расчеты аварийной вентиляции?
Какие можно провести мероприятия по снижению расхода аварийной вентиляции.
inick-21
Цитата(Игорь @ 3.7.2009, 23:36) [snapback]407418[/snapback]
Эээ, а у Вас получается что за 120 сек. концентрация составит 3780 мг/м3
0,1765(кг/с)*120(с)*1 000 000 = 21180000 мг. При объеме 5603 м3 это как раз 3780 мг/м3.
А в приточном воздухе 0
Тогда по Вашей же формуле получается 168095 м3/ч
А Вы зачем-то удаляете ПДК unsure.gif
Кстати, у пшеничной муки НКПРП 10 г/м3, что значительно больше Вашей концентрации.
ПДК по СанПиН для муки вобще не прописана.


Мы получается должны считать на ПДК = 4 мг/м3, а не по НКПРП ( категория помещения у нас В2). Если помещение было бы А и Б то на 10% от НКПРП.
т.е при расходе аварийной вентиляции 168 095 м3/ч, у нас выполняется условие, что концентрация будет ниже 4 мг/м3
Sopuev.d
Здравствуйте можете подсказать кратность воздуха в цехе по производству муки



Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.